三孔插座的安裝問題

Home Home
引用 | 編輯 cmos
2009-06-09 21:19
樓主
推文 x0
不好意思,最近朋友家裡的牆壁必須重新粉刷,油漆工將冷氣的三孔電源插座整個重牆壁拆下,沒有裝回去。我現在的問題是,由牆壁裡出來的三條線,要如何與三孔插座連接?
1.從牆壁出來的線有3條,分別是黑、黃、藍
2.插座背面也有3個孔,上面分別標示G、W、還有一個沒有標示

問題:
1.黑、黃、藍那一條是火線、那一條是地線、那一條是接地線?
2.黑、黃、藍那一條要接G、那一條要接W、那一條要接沒有標示的?
3.黑、黃、藍那一條要先接才不會被電到呢?
4.過程中要注意些什麼呢?

感謝各位的建議,若真的困難度太高,小弟就要請專業人士來處理了,感謝~~

獻花 x0
引用 | 編輯 bullfish
2009-06-09 21:33
1樓
  
最好先把電源關掉
黃色應該是接地線   黃色接G 應該是這樣
220V應該是沒地線吧....

獻花 x0
引用 | 編輯 jim.dad
2009-06-09 22:35
2樓
  
1,光從顏色無法確定,可以打開電源開關箱,看那個顏色的線是鎖在箱底(外殼,不經過開關),那是接地線.
2,接地線要接G,另2條分別接剩下2孔(皆可).
3,只要不徒手碰到帶電部份(包括起子的金屬),就不會電到.
4,可以的話,關掉電源再接,不然,就別讓電線的金屬相互碰觸短路,或是碰到你的手.
祝您成功!

獻花 x0
引用 | 編輯 nessie
2009-06-09 23:21
3樓
  
  你的一些疑問可以參考 危機四伏的插座電氣插頭插座 這兩篇.

獻花 x0
引用 | 編輯 cmos
2009-06-10 11:49
4樓
  
感謝各位前輩了,我好好研究一下,這個週末來試試!!!感謝了~~安全第一!

獻花 x0